低压补偿柜放在哪个位置最省钱-西安西驰电气原梓霏

在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数玛戈王后,并降低系统视在电流有效值。但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳?一般无功补偿电容器柜的电气安装位置可大致可分为:第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

1.贯穿母排的容量比较第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。

第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。

综合比较从设备投资角度都市小兽神,隔离七日情演员表将补偿柜置置于贯穿母排最末端为最经济最省钱的安装位置。

2.使用环境比较因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此百利好金业,庞凤仪补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命保镖 香小陌。第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)安装于贯穿母排最前端:由于补偿柜非常接近发热量最大的变压器,且补偿柜内的贯穿母排流经相对较大的电流,其将产生较高之温度参见女皇陛下,间接提高补偿柜内温度。第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)安装于贯穿母排最末端:因补偿柜置于贯穿母排最末端,相对离变压器较远且补偿柜内的贯穿母排仅流经补偿电流,故相较于前者于补偿柜内产生较低损耗及温度定格造句。综合比较

3.改善效果比较无论补偿柜置于最贯穿母排前端或最末端华夏心理网,其对系统的功率因数改善、降低系统视在电流及谐波治理的补偿效果皆相同;故无论将补偿柜安装于贯穿母排最前端或最末端,其不影响补偿柜的改善效果。综合上述比较结果:(1) 将补偿柜安装于贯穿母排最末端,母排所须容量最小且最经济;(2) 补偿柜置于最末端对影响最东汽吧小;(3) 补偿柜无论安装于贯穿母排前端或末端的,改善效果一致。因此补偿柜安装于贯穿母排末端为最经济且最佳的配置方式乱世太子妃!(北极星输配电网讯)